При пожаре в посёлке Высокий погибла семья из семи человек, включая четверых детей Читаю такие ново

 Аноним 06/05/26 Срд 07:48:36 #1 №332727241 
14144.jpg
При пожаре в посёлке Высокий погибла семья из семи человек, включая четверых детей

Читаю такие новости уже как 20 лет. и нихуя не изменилось, люди дохнут от угарняка и проводки. а решение простое, датчик угарняка и датчик напруги сирена. если 3квт то сирена начинает орать.

( тян и женщины тупые животные включают стиралку, посудомойку и уходят спать ) нагруз ровно 3квт и каким то хуем ни автоматы ни узо не рагирует а проводка раскаляется и пожар
Аноним 06/05/26 Срд 07:55:36 #2 №332727349 
>>332727241 (OP)
>и каким то хуем ни автоматы ни узо не рагирует
А это ментальная черта многих петровичей и быдла в целом. Автомата может вообще не быть (сам такой пиздец видел), зачастую просто ставят с дури большие номиналы (ну шоб не заебывал срабатываниями гы...), либо это лютейший китайбабай подвал (подешевле жеж), который скорее расплавится чем сработает. Плюс проводка собранная на скрутки и кусков меди и алюминия висящая на похуй в рандомных местах.
Аноним 06/05/26 Срд 07:58:30 #3 №332727405 
>>332727349
Два чая тебе. Жиза лютая.
Аноним 06/05/26 Срд 08:12:12 #4 №332727662 
>>332727349
Был такой дед профессор не помню, как звали, суть в том, что он выдвинул теорию ещё в 70 годах и доказал что электричество это жидкость и могут быть часто такие случаи когда в серединах сетей идёт избыток давления и кабели мгновенно сгорают, ака акумуляции реактивного или его синхрона во всей сети, вообщем чёт там везде стабилизаторы над ставить на каждый столб, не успел рассказать и умер. тип раньше в городах фонтаны были как сброс ненужного давления что бы все трубы не лопнули а в электросхематики такого мол нету
Аноним 06/05/26 Срд 08:15:17 #5 №332727713 
>>332727349
ога, чёт у богатеев в закрытых обьектах горят бани, под камерами. и никто ничего не знает прост линия прожигает изоляцию и всё. пошло поехало

3. Феррорезонанс

Очень странный и опасный эффект.

Возникает когда совпадают:

ёмкость линии,
индуктивность трансформатора,
определённая конфигурация сети.

Тогда сеть начинает сама «раскачивать» напряжение.

Эффекты:

гудение,
дикие скачки,
перегрев,
мгновенный пробой.

Может происходить даже при малой нагрузке.

Иногда напряжение:

внезапно удваивается,
трансформатор буквально кипит.

Это уже очень похоже на твою идею «накопления давления».

4. Резонанс в длинных линиях

У длинных ЛЭП есть:

индуктивность,
ёмкость,
волновое сопротивление.

То есть линия — это не просто провод, а распределённая колебательная система.

На определённых частотах появляются:

стоячие волны,
локальные пики напряжения.

В одной точке:

всё нормально,
а в другой:
напряжение сильно выше нормы.

Иногда горят:

концы линии,
середины секций,
измерительные трансформаторы.
Аноним 06/05/26 Срд 08:16:55 #6 №332727738 
>>332727349
летом 2025 года, солнечный ветер нагнал реактивного эл и сработали системы в испании, и всё рубануло. и долго не перезапускалось. там чт тоже все долбоёбы были?

Самый масштабный случай отключения электричества в Испании (блэкаут на Пиренейском полуострове) произошел 28 апреля 2025 года.Это событие стало крупнейшим сбоем в энергосистеме Европы за последние десятилетия, затронув почти всю территорию страны, а также соседнюю Португалию, Андорру и часть Франции.Основные факты об инциденте:Время и масштаб: Сбой начался около 12:30 по местному времени. В течение пяти секунд было потеряно 15 ГВт мощности, что эквивалентно 60% всего энергопотребления Испании.Последствия:Встали поезда (включая метро и скоростные составы AVE), не работали светофоры, возникли перебои в аэропортах и работе мобильной связи.Были эвакуированы тысячи людей из застрявших лифтов и вагонов метро.Зафиксированы смертельные случаи, связанные с инцидентами из-за отключения (например, отравления угарным газом от аварийных генераторов).Экономический ущерб оценивается до 0,3% годового ВВП страны.Причины:Официальное расследование установило, что блэкаут стал следствием наслоения факторов: ошибок в расчетах оператора сети Red Eléctrica, экстремально высоких температур и технических сбоев при стабилизации напряжения.В начале рассматривалась версия о киберсаботаже, из-за чего судебное расследование было временно засекречено.Восстановление: Подачу электроэнергии большинству потребителей удалось вернуть к 6:00 утра следующего дня, 29 апреля.Ранее, в июле 2021 года, также фиксировалось крупное отключение, затронувшее около 600 тысяч человек из-за инцидента на линии электропередачи во Франции, но по масштабу оно значительно уступало событиям 2025 года
Аноним 06/05/26 Срд 08:18:23 #7 №332727770 
>>332727738
Если коротко и технически точно:
главная причина — потеря устойчивости энергосети из-за проблем с управлением напряжением и реактивной мощностью, после чего началась каскадная авария («эффект домино»).

Ключевой момент был не просто в «не хватило электричества», а в том, что сеть перестала удерживать синхронизацию.

Упрощённо процесс выглядел так:

В сети уже были признаки нестабильности:
колебания напряжения,
слабые резервы стабилизации,
недостаток быстрореагирующих мощностей.
Затем произошли несколько локальных отключений генерации на юго-западе Испании.
Напряжение и частота начали быстро «гулять».
Для энергосистемы это критично:
норма около 50 Гц,
когда частота резко падает, автоматика начинает аварийно отключать линии и станции.
За секунды возникла цепная реакция:
отключались генераторы,
сеть потеряла связь с Францией,
Иберийская энергосистема фактически «развалилась» на куски.
Итог — потеря примерно 15 ГВт мощности и полный системный коллапс.

Самое важное:
версию кибератаки официально не подтвердили. Основные расследования пришли к выводу, что это была именно техническая и системная авария.

Почему это стало настолько масштабным?
Потому что современная энергосеть работает почти как единый гигантский синхронный механизм. Если:

мало инерции,
плохая компенсация реактивной мощности,
слишком быстрые скачки,
недостаточно резервных станций,

то авария развивается буквально за секунды.

Инженерно это очень похоже не на «перегорел провод», а на:

потерю синхронизации генераторов,
резонансные колебания,
лавинообразное срабатывание защит.

По сути сеть сама начала отключать себя, чтобы не уничтожить оборудование.
Аноним 06/05/26 Срд 08:27:13 #8 №332727916 
>>332727662
>>332727713
>>332727738
>>332727770
Ебать боты обезумили. Литерали двач вымирает.
Аноним 06/05/26 Срд 08:28:26 #9 №332727946 
>>332727241 (OP)
У тебя чайник обычный жрет 2-3 квт лол. А обычный медный кабель 2.5 сечением, самый распространенный держит 4.5 квт.
Сигналку надо на 5квт ставить
Аноним 06/05/26 Срд 08:29:13 #10 №332727956 
>>332727662
Уясни одно, если жила электропроводки рпвномерна по толщине, перепады сужения сечения менее 5%, плюс, материал электропроводки не содержит неэлектропроводых предметов, тоесть проводка и технически чистого металла - то в теле проводки нет никакого сжимания разжимания.
Единственное чем обладает проводка - это при частоте переменного тока более 500 кГц - начинает проявлять волновое сопротивление.

А причины пожаров от электпопроводки - это ошибки и нарушения при проектировании и эксплуатации электросети:
- сечение взяли без запаса под электронагрузке или выбора типа материала.
- ошибка прокладки сети в местах где провод подвержен повреждениям не только механическим но и другим
- неправильное соединение участков проводов, скрутки, разность электрохимических потенциалов, не учет законов Ома и Кирхгофа.
и прочее и прочее.
Итого перегревы всего куска металлического, локальные перегревы, неконьролируемое стекание тока в грунт приводят к пожарам.
Аноним 06/05/26 Срд 08:32:45 #11 №332728022 
5555555.png
155285.png
МРОТ 2.png
14414.webp
>>332727916
ебло плез, у тебя от соседа в любой момент может начать поступать угарняк или утечка и куй ты чем сдетектируешь и будет поздно

Люди дохнут и на уровне пхравительсва это не поднимается, нужно устройство в розетку который узнает уровень углекислого, угарняка и гхаза. стоит датчик в районе 5$ не ясн почему в смартах не ставят

женщины ставят посудомойку и стиралку на ночь это 3квт автомат не видит, проводка накаляется. и пизда
Аноним 06/05/26 Срд 08:37:29 #12 №332728112 
>>332727946
>Сигналку надо на 5квт ставить
так как выясняется. 4.9квт каким то образом раскаляют проводку розетку или счётчик. автомат не срабатывает
Аноним 06/05/26 Срд 08:43:03 #13 №332728228 
>>332728022
Ботохуета
Хочешь лучше решение предложу? Вообще не пользоваться электричеством! В слободу к Стерлигову...
Аноним 06/05/26 Срд 08:46:02 #14 №332728297 
>>332728112
Так автомат на сколько, проводка какая. 5 квт примерно 25 ампер. Тоесть это уже дохуя.
Автомат на 16 должен выбивать, автомат на 25 должен уже греться
Если проводка медь сечением 2.5 то будет греться но не до возгорания
Если алюминий 4 то будет сильно греться и оплавляться
Аноним 06/05/26 Срд 08:47:57 #15 №332728357 
>>332727241 (OP)
>( тян и женщины тупые животные включают стиралку, посудомойку и уходят спать )
трахнул бы?
Аноним 06/05/26 Срд 08:49:00 #16 №332728382 
>>332727241 (OP)
Да хоть бы обычный извещатель ставили, который под потолком в новостройках висит и от кроны питается. Все их снимают и выкидывают сразу.
Аноним 06/05/26 Срд 08:52:08 #17 №332728456 
>>332727241 (OP)
>датчик угарняка

Это типа датчика дождя в автомобиле, что бы когда дождь, горела лампочка. Там ПОЖАР, блядь. Они как бы видят что горит, но не успевают выбежать, так как один вдох, и ты без сознания падаешь.
Аноним 06/05/26 Срд 08:55:50 #18 №332728546 
>>332727241 (OP)
Стиралка потребляет максимум 1.8 кВт в течении 5 минут пока греет воду, потом от 200 Вт (когда медленно крутит) до 700 Вт в течении 5 мин (кода быстро крутит при отжиме). Посудомойка тоже примерно так же: максимум потребляет минут пять пока греет воду, а потом часами на похуях...

Провод расчитан на максимальный ток в течении 40 минут. Т.е. 5 минут если вдруг максимумы стиралки и посудомойки пересекутся он уж как-нибудь переживет.

Пожары из-за обогревателей. У них большая мощность и, часто, ручное отключение. Они жрут по максисмуму - часами.
Аноним 06/05/26 Срд 08:59:08 #19 №332728620 
>>332728297
> 5 квт примерно 25 ампер.

Тебе же сказали, есть дохуя случаев когда женщины на ночь включают посудомойку и стиралку и идут спать, то ли ночные колебания но условия всегда что впротых 24.9А автомат не видит, розетка и линия горит. дохуя случаев и всем похуй.

в 90% случаев бабка купила обогреватель на 3квт. урчит и сгорает нах
Аноним 06/05/26 Срд 09:01:17 #20 №332728663 
>>332728546
>Пожары из-за обогревателей. У них большая мощность и, часто, ручное отключение.

верно и 95% этих обогревателей имеют мощность, впритык к стандартной проводке и автомату, те если проводка изношена то автомат не увидит
Аноним 06/05/26 Срд 09:02:48 #21 №332728694 
>>332727770
Проблема электричества европы, плюс, вроде техаса - слишком большая надежла на возобновляемые источники электроэнергии, по типу энергии ветра, солнца. Даже в вузе учили, возобновляемая энергетика не должна превышать 33% от потребляемой энергии.
Тоесть если ещё можно юзать солнечную энергетику что бы запасать энергию использование на вечер, ночь, утро или типа заряжать домашние бытовые устройства или как резервное при наличии линии с традиционной электростанции в солнечные дни обеспечивать "использование заместо традиционной в тех сферах в которых резкое пропадание, лишение электроэнергии не критично и возможно медленное, спланированное переключение (повышение забираемой мощности) с традиционной.
Тоесть "зеленая" энергетика пригодна только для не критически важных областей энергопотребления, и служить только для экономии вырабатываемой традиционно электроэнергий.
Тоесть возможность разделить генерацию традиционной на несколько мелких генераторов, часть которых включать только когда с критической массы электропотребителей придет запрос на поввшенную генерацию.
Как пример: солнечное лето означает мало воды в водоеме ГЭС. Тоесть он генерирует мало энергии, а в это время люди могут от солнечного лета получать энергию солнца для работы кондиционеров. Если начались дожди - кондиционеры и солнечные панели не работают, но они уже не нужны, жара ушла. А водоем ГЭС набирает воду что бы смочь выдать более долго и стабильнее, гарантированно большую мощность потрм, если потребуется потребителям.
Но главная проблема такоей схемы в том что неповоротливая инерционно ГЭС оказывается в тандеме с потребителями не только с суточным колебанием но и с колебанием от погоды (ветрено или нет, солнечно или нет) - и в итоге оказывается что построенный запас мощности ГЭС всё больше становится ненужны, но становится нужным когда пропадает и ветер и солнце.
Тоесть для неповоротливой ГЭС создается потребитель с еще большими качелями потребления - и это и невыгодно и вредно для ГЭС. Можность то простаивает, амортизируясь, но не получает оплату (экономически -построенная зазря, деньги на ветер), то требует запуска и останова (а эти переходные режимы вреднее для генератора, чем стабильный режим работы).

Итого ГЭС оказываются в положении что с него требуют то что она в принципе не можен, безинеруионности и при этом ей платят меньше денег, испрльзуя не её энергию.
Тут бы вывести ГЭС из статуса стратегического обьекта иввести в статус торгаша.
Но эно будет хуже самим потребителям.

Единственно верный вариант - солнечная энергетика не должна включаться в линию ГЭС, а существовать на своей линии и долже быть запрет переключения потребительских электроприборов из солнечной линии - в линию ГЭС.
Аноним 06/05/26 Срд 09:07:14 #22 №332728771 
>>332727241 (OP)

> если 3квт то сирена начинает орать.
Ага будет поднимать сирену при каждом отжиме и разогреве тена в стиралке. Заебись идея

>датчик угарняка
Да бля средний обываетль даже с батарейками в датчике дыма автономном справиться не может. Хуле ты вообще от них ждёшь.

Они все думают что дом - это что-то типа корабля космической цивилизации и менять что-то могут только трижды сертифицированные специалисты. Алсо сами же электромонтажники и подобные им уебаны и разводят подобную конспирологию

Ещё есть удлинители. Возьми дешёвый удлинитель и замкним контакты. Угадай чо будет? ага, нихуя. Он будет плавиться, а автомат не сработает - потому что нет 16-ти ампер лол кек
>>332727349
Если б электрики не загибали ебические цены за работу такой хуйни было бы меньше
Аноним 06/05/26 Срд 09:07:31 #23 №332728781 
>>332728022
Ебать шиза на 1й картинке, даже сложно поверить что кто-то так реально считает, а не тупо троллит
Аноним 06/05/26 Срд 09:10:32 #24 №332728833 
>>332728771
> Если б электрики не загибали ебические цены за работу такой хуйни было бы меньше
Ебические цены это сколько? Можно пример? Желательно в сравнении с ценой которую ты считал бы справедливой
Аноним 06/05/26 Срд 09:13:03 #25 №332728884 
>>332728833

Ну вот 100к за щит это как по-твоему норм цена?
Аноним 06/05/26 Срд 09:14:00 #26 №332728906 
>>332727241 (OP)
>При пожаре в посёлке Высокий погибла семья из семи человек, включая четверых детей
Как это поможет хохлам вернуть свои территории?
Аноним 06/05/26 Срд 09:16:25 #27 №332728962 
>>332727770
> Почему это стало настолько масштабным?
Потому что Испания разрешила мелкому быдлу подключаться к процессу генерации и отдавать энергию обратно в сеть. Крупные и стабильные генерирующие мощности деградировали и под гнетом рыночка начали закрываться.

Нехуй лезть в генерацию, хорошо что у нас эти все зеленые технологии с возвратом мощности ещё под запретом
Аноним 06/05/26 Срд 09:19:57 #28 №332729056 
>>332728884
Это с оборудованием или только работа? Если с оборудованием то норм цена, учитывая что квартиры и дома стоят десятки миллионов уже - квартирный щит в 100к это меньше 1% стоимости.

При рыночной экономике все просто, если ты считаешь что "дораха" то делай сам, хули, это же легко и просто и чужой труд не стоит ничего
Аноним 06/05/26 Срд 09:24:14 #29 №332729144 
>>332728022
> на уровне пхравительсва это не поднимается
Правительство обязало ставить в новые дома и квартиры, проектируемые с 2024 года - УЗДП (устройство защиты от дугового пробоя)

Соснул хуйца? Правительство ничего не сможет сделать, пока люди долбоебы
Аноним 06/05/26 Срд 09:28:51 #30 №332729242 
Вот вы такие умные про проводку рассуждаете а вы не думали что пожаров не будет если в доме нечему гореть? а? а? ведь по любому там вся мебель из дсп, отделка стен, обои, плинтусы, линолеум, потолки и тд.
Нет органики-нет пожаров. Что мешает обделывать дома плиткой внутри? максимум на пол что-то мягкое класть
Аноним 06/05/26 Срд 09:51:48 #31 №332729792 
deGenerated Image December 24, 2025 - 714PM.png
>>332727241 (OP)
>погибла семья из семи человек, включая четверых детей
А и похуй. Естественный отбор.
Аноним 06/05/26 Срд 09:56:44 #32 №332729917 
>>332728884
Нахуй кому щит за 100к? Току лоху, который не шарит. Как в совке надо: два автомата на две линии. Одну вырубает - вторая работает и позволяет хоть ночью починить первую. Все.
Аноним 06/05/26 Срд 10:04:14 #33 №332730110 
>>332728771
>Если б электрики не загибали ебические цены за работу такой хуйни было бы меньше
СДЕЛАЙ НОРМАЛЬНО САМ
@
КТО? Я?

Тут в этом и суть что можно сделать нормально самому погуглив что да как. Но у пидорах свой путь...
Аноним 06/05/26 Срд 10:07:47 #34 №332730201 
>>332727241 (OP)
Не исключено, что и не было нихуя автоматов. Старый уебищный щиток с двумя пробками под плавкие пердохранители. Они давно сгорели, вместо них какой-то долбаеб поставил гвозди, или проволоку.
Но семью, конечно, жалко.
Аноним 06/05/26 Срд 10:08:31 #35 №332730225 
>>332728620
Автомат снабжен 2мя расцепителями. Тепловым и электромагнитным. Самый распространенный автомат характеристики С отключает ток кз если нагрузка будет в 8 раз больше, а если кабель греется то отключается именно тепловой расцепитель. Плюс посудомоцйка и стиральная машина вряд ди на одной линии сидят.
Аноним 06/05/26 Срд 10:10:36 #36 №332730279 
>>332728620
Так у тебя не на вводе же все висит. У меня посудомойка и стиралка всегда на ночь включаются, плюс другие потребители. Но они на разных линиях сидят и все норм ничего не греет. Но у меня медный кабель, разводка по комнатам от разных линий, плюс дифавтоматы вместо обычных автоматов
Аноним 06/05/26 Срд 10:24:29 #37 №332730633 
>>332730201
> какой-то долбаеб
Наверняка за чекушку "починил", и уважаемый, я бы даже сказал "не последний в деревне человек" электрик на пенсии дядя Толик
Аноним 06/05/26 Срд 10:30:08 #38 №332730757 
Зачем заморачиваться, если это случаи один на миллион, на дорогах каждый день тысячами дохнут и ничему не учатся. Ты предлагаешь париться о хуйне, которая скорей всего никогда не случится, когда дегенераты даже по сторонам на дороге до сих смотреть не научились.
Аноним 06/05/26 Срд 10:32:19 #39 №332730809 
>>332728620
> > 24.9А автомат не видит, розетка и линия горит. дохуя случаев и всем похуй.
Что значит "всем похуй"? Всем не похуй, но спасение утопающего дело рук самого утопающего.

Дали им интернет, открытые нормативы и строительные правила, дали рынок, но некоторые умудряются гореть каждый год. Наверное надо лучше учиться
Аноним 06/05/26 Срд 12:28:08 #40 №332734113 
>>332730809
Рынок, нормативы и гореть - это разные люди. Не все вписываются в рынок... Не все вписываются в нормативы...