Анонасы, помогите разобраться, а? Как сюда воткнуть ещё один автомат?

 Аноним 21/06/25 Суб 10:10:57 #1 №321467048 
1750489857598.jpg
Анонасы, помогите разобраться, а?
Как сюда воткнуть ещё один автомат?
Аноним 21/06/25 Суб 10:17:25 #2 №321467212 
>>321467048 (OP)
какой автомат, туда даже пистолет не влезет
Аноним 21/06/25 Суб 10:20:40 #3 №321467297 
>>321467048 (OP)
Снимаешь и выкидываешь нахуй этот бесполезный гроб меркури 200, занимающий кучу места
На освободившуюся рейку вешаешь свои автоматы
...
Профит
Аноним OP 21/06/25 Суб 10:26:04 #4 №321467439 
3
Аноним 21/06/25 Суб 10:33:15 #5 №321467620 
>>321467048 (OP)
почему входы снизу? Почему нулевой и фазовый провода на одном контакте? что за ебанатство?
sage[mailto:sage] Аноним 21/06/25 Суб 10:36:13 #6 №321467708 
>>321467048 (OP)
Просто и без задней мысли же.
Аноним 21/06/25 Суб 10:50:43 #7 №321468088 
>>321467620
Не ебу вообще, чё как и кто тут делал.
Мне нужно подключить автомат на 32 а, чтобы к нему подключить проточный водонагреватель. Есть вариант это сделать?
И если я воткну на 25 а, но не будет использовать прибор на полную, ничего не сгорит?
Аноним 21/06/25 Суб 10:56:32 #8 №321468261 
>>321468088
У тебя ни вводного, ни блять шин для нуля и земли. Твой щиток делал какой-то пьяный таджик.
Аноним 21/06/25 Суб 10:58:49 #9 №321468332 
1750492729408.jpg
>>321468261
Вот нулевая шина, земли нет
Аноним 21/06/25 Суб 10:58:57 #10 №321468337 
17504898591630.jpg
из счетчика выходит ваза и ноль. фаза к автоматам у тебя снизу присоединена, там пересычку ставишь на свой автомат и сверху вставляешь твой новый кабель. а вот ноль не видно как соединен, второй контакт твоего кабеля нужно с ним на прямую присоединить
Аноним 21/06/25 Суб 10:59:54 #11 №321468369 
>>321468332
а, ну все, вторую жилу свою втыкаешь туда и все
Аноним 21/06/25 Суб 11:01:31 #12 №321468429 
IMG20250621110054.jpg
>>321468332
>>321468332
ПИЗДОС
Аноним 21/06/25 Суб 11:03:45 #13 №321468489 
>>321468429
это да..
оп, у тебя паяльник есть?
Аноним 21/06/25 Суб 11:07:10 #14 №321468599 
1750493229885.png
>>321468337
Спасибо большое, анон. Последний вопрос, номинальная мощность прибора - 6,5 кВт значит сечение кабеля должно быть 2 - 2,5 мм^2.
Вот это, фиолетовым выделил, не перегреться и не сгорит?
Аноним 21/06/25 Суб 11:08:04 #15 №321468632 
>>321468489
>>321468489
Хули он там паяльником наделает?
Тут минимум надо горелку, тигель и олово.
Сидеть и такое сечение лудить паяльником - это пиздос. Быстрее всю изоляцию поплавит.

Конечно по хорошему НШВИ, но клещи, сука, дорогие.
Аноним 21/06/25 Суб 11:09:24 #16 №321468678 
>>321468332
Пиздец. Это просто пиздец какой-то. Это все пыхнет нахуй.
Аноним 21/06/25 Суб 11:10:12 #17 №321468702 
>>321468599
сомнительно.
кабель тебе лучше 4-6 сечением, защитить соответствующим автоматом.
если на свои 6,5 квт поставишь 2,5 мм2 и автомат 16а, то автомат просто вырубаться будет при перегрузке
Аноним 21/06/25 Суб 11:10:18 #18 №321468707 
>>321468489
Да, есть. Чё, этот хвостик залудить?
Аноним 21/06/25 Суб 11:10:35 #19 №321468714 
>>321468429
Опчик, этот провод бы заменить, либо загильзовать, либо, на крайняк, залудить хотя бы. Видишь, он многожильный, а должен быть, как остальные, одножильным, тк многожильный хреново держицца винтом в этой клеммной колодке и греется.
Аноним OP 21/06/25 Суб 11:12:14 #20 №321468765 
Бля, пиздец какой-то
Аноним 21/06/25 Суб 11:12:29 #21 №321468773 
>>321468702
и в целом там хз какой кабель (материал, сечение) у тебя из счетчика выходит, так что тут советовать не знаю что. если контакты притянуты хорошо и кабель из счетчика по нагрузкам проходит, то не перегреется, а автомат вырубится
Аноним 21/06/25 Суб 11:13:39 #22 №321468806 
>>321468702
я чот туплю или что?
ОП хочет 30А посадить на АВ16А?
Аноним 21/06/25 Суб 11:13:49 #23 №321468811 
>>321468707
да, пожирнее. только как ты лудить будешь если электричество отключать нужно. можно заколхозить ншви и пассатижи
Аноним OP 21/06/25 Суб 11:14:59 #24 №321468837 
>>321468811
А я могу как-то вообще всё это отключить на время монтажных, так скзать, работ?
Аноним 21/06/25 Суб 11:15:19 #25 №321468848 
это ты водогрей на лето решил поставить?
Аноним OP 21/06/25 Суб 11:15:37 #26 №321468858 
>>321468848
Верно
Аноним 21/06/25 Суб 11:16:45 #27 №321468892 
>>321468837
должен быть на площадке ввобной автомат
Аноним OP 21/06/25 Суб 11:18:12 #28 №321468934 
>>321468892
Нет, у нас в доме такого нет. Я искал этот вводной автомат, его ни в тамбуре нет, ни на лестничной клетке. Только на первом этаже какой-то огромный распределительный щиток стоит под замком
Аноним 21/06/25 Суб 11:19:05 #29 №321468957 
>>321468858
плохая идея, честно. потребитель мощный, щит и кабель некудышный. я так тупанул один раз и на водогрей кинул 2,5мм2. заказчик потом звонит и говорит что автомат срабатыввает на водогрей. пришел,, смотрю, еманарот...хорошо что была возможность без особой пыли и вскрытия стен кинуть 4мм2
Аноним 21/06/25 Суб 11:20:54 #30 №321469016 
>>321468934
звони в месную ук, спрашивай у электрика. я бы конечно и под напругой все сделал, но тебе не советую. тыкнешь случайно куда-нибудь и ладно дернет - не беда, но отрубится вводной автомат и тебе все равно придется в ук звонить
Аноним OP 21/06/25 Суб 11:21:14 #31 №321469026 
>>321468806
Так, а что такое?
Аноним 21/06/25 Суб 11:24:12 #32 №321469106 
>>321468957
>2,5мм2
>>321468957
>кинуть 4мм2
Какой ток потребления у данного водогрея?
>автомат срабатыввает
Аноним 21/06/25 Суб 11:26:14 #33 №321469163 
>>321469106
да года 2-3 назад было, хз. по методичке делал
Аноним 21/06/25 Суб 11:28:05 #34 №321469210 
>>321469163
Это я к тому, что возможно достаточно было бы заменить автомат на более дубовый
Аноним 21/06/25 Суб 11:29:08 #35 №321469246 
>>321469210
не, точно не в том варианте, там проточный водогрей с хорошей мощностью
Аноним 21/06/25 Суб 11:29:27 #36 №321469254 
>>321468088
у тебя вводного автомата нет, а от счетчика идет 1,5 кв мм проводок кажется, какие там 32А могут быть.
Какой мощности у тебя водонагреватель? Промышленный какой-то? У меня на 2кВт стоит на 10А автомате, а 32А можно вводный поставить
Аноним 21/06/25 Суб 11:30:47 #37 №321469294 
короче, оп. я понимаю что ты для своей семьи хочешь какое-то балаго сделать, но возможно что не получится. по-хорошему нужно сперва щиток переделать и узнать сколько квт у тебя на квартиру идет
Аноним 21/06/25 Суб 11:31:06 #38 №321469306 
>>321469246
>проточный
А, ну тогда ладно
Аноним 21/06/25 Суб 11:32:39 #39 №321469354 
image.png
>>321468088
>проточный водонагреватель. Есть вариант это сделать?
Тебе уже указали выше, не вариант. Твой выбор это пикрил.
Аноним 21/06/25 Суб 11:34:16 #40 №321469397 
1750489859кк1630 (1).jpg
>>321469254
2квт - это только посуду мыть под тоненькой струйкой теплой воды.
на семью - это хотя бы такой. да, напор небольшой будет, но хоть мыться можно будет под теплой водой
Аноним 21/06/25 Суб 11:36:17 #41 №321469450 
>>321469397
Вы про разные нагреватели говорите. Он про накопительный, ты про проточный.
Аноним 21/06/25 Суб 11:37:58 #42 №321469506 
>>321469450
тогда ок. вариант опа- накопительный, только места занимает больше и тогда 2,5мм2 и 16а подойдет
Аноним 21/06/25 Суб 11:38:40 #43 №321469525 
>>321468599
Проточный водогрей - игрушка дьявола. Ставь накопительный, это будет гораздо безопаснее.
Аноним 21/06/25 Суб 11:42:07 #44 №321469613 
>>321469397
поставь накопительный и не еби мозги, хоть на 20 литров, на раз помыться хватит. Тебе же на 2 недели? потерпишь хуле, он все равно будет место занимать, но так хоть безопаснее и вода будет одной температуры
Аноним 21/06/25 Суб 11:48:06 #45 №321469781 
Безымянный.jpg
Аноним 21/06/25 Суб 11:50:57 #46 №321469874 
>>321469781
Но у тебя провод фазный от счетчика на 4 автомата будет греться.
Поставь вводной автомат на 25А потом счетчик, потом 4 автомата, через кросс-модуль.
Аноним 21/06/25 Суб 11:52:08 #47 №321469916 
>>321468714
Посрать. Ничего не будет. Стоить же и так дальше будет стоять. Хуйни не неси дебич.
Аноним OP 21/06/25 Суб 12:01:08 #48 №321470206 
1750496468116.png
>>321469874
Вводной где-то здесь должен быть, по идее?
Тогда если если в сети будет ток больше 25а то вырубился вообще всё, для безопасности, так?

А если, в теории, от счётчика пустить провод нужного сечения на первый автомат, например 25 а, а от него уже следующие 16 а через меньшее соответствующее сечение будут подключены, это же правильно?
Аноним 21/06/25 Суб 12:12:06 #49 №321470507 
1111.jpg
>>321470206
Аноним 21/06/25 Суб 12:17:28 #50 №321470667 
>>321470206
В ламели автоматов нельзя закручивать моножилы разных сечений.
Например 2.5 и 1.5, полторашка не затянется. Покупай тогда ПУГв и под двойную гильзу пресуй.
sage[mailto:sage] Аноним 21/06/25 Суб 12:18:24 #51 №321470692 
video20954b2a-5d1b-45f0-8e72-6418e8bc9883.mp4
>>321467048 (OP)
до тебя добралась миграционная политика? кто тебе делал этот пиздец - кто это блять криворукое уебище унтерменш пидарас что за биомусор тебе сделал этот пиздец, если нам реально начнут завозить таких блять электриков то через пару лет мы превратимся в индию блять
Аноним 21/06/25 Суб 12:21:38 #52 №321470792 
>>321469613
Уж на 2 недели можно купить складное ведро на 20 литров и автомобильный душ. Воду отключили, достаёшь из под ванны ведро и душ. Включили воду, всё под ванну сложил и не вспоминаешь
Аноним 21/06/25 Суб 12:40:24 #53 №321471387 
>>321470792
А нагревать-то как?
Аноним 21/06/25 Суб 12:41:50 #54 №321471428 
>>321471387
В кастрюле воду кипятишь и холодной разбавляешь
Аноним 21/06/25 Суб 12:43:37 #55 №321471482 
>>321471428
А, ну я сейчас как раз такой технологией пользуюсь
Аноним 21/06/25 Суб 12:47:28 #56 №321471616 
>>321467048 (OP)
Сам не лезь, саперов вызывай.
Аноним 21/06/25 Суб 12:50:36 #57 №321471719 
>>321469163
>по методичке делал
хохол не палится.
Аноним 21/06/25 Суб 12:57:47 #58 №321471962 
images.jpg
>>321467048 (OP)
Ебать как всё плохо. Начнём с того, в каком веке в последний раз ты подтягивал все соединения, а, додекайзер? Даже по пикче видно, что их рукой можно достать из клемм сссука. Вызови блять электрика, а то спалишь всё нахуй.
Аноним 21/06/25 Суб 13:54:11 #59 №321474152 
17504898591630.jpg
ну че, кинь пока автомат снизуесли влезет.
а че еще можно сделать?
только менять короб...
Аноним 21/06/25 Суб 14:03:58 #60 №321474520 
17504898591630.jpg
а это что за хуйня?
нельзя тонкий с толстым вместе...
Аноним 21/06/25 Суб 14:07:46 #61 №321474652 
>>321467048 (OP)
У тебя газовая плита что ли?
Я у себя дома 6квт проточник на розетку от плиты электрической вешал. 40А автомат на котором ничего не висело больше кроме плиты, конечно.
Аноним 21/06/25 Суб 14:24:39 #62 №321475267 
>>321474520
да видимо этот долбоеб уже озадачивался доп автоматом, но решил просто присосаться к уже имеющемуся.
ну а потом всё очевидно - сгорела хата, путин виноват.
Аноним 21/06/25 Суб 14:24:45 #63 №321475271 
>>321474520
>нельзя тонкий с толстым вместе
Этот короб просто иллюстрация всех нарушений. Там ещё и алюминий с медью сведены.
Короче пусть этот ебаклак ОП пишет город проживания, а мы будем мониторить новости о пожарах там.
Аноним 21/06/25 Суб 14:25:42 #64 №321475306 
>>321467048 (OP)
а ты знал, что серийник счетчика заносится в базы?
Аноним 21/06/25 Суб 14:29:35 #65 №321475446 
>>321475306
ДИВАНОН! ТГАВЛЯ! ЛИГИВОН! НАБИГАЕМ НА ВКОНТАКТИК!
Аноним 21/06/25 Суб 15:03:31 #66 №321476622 
С такими вопросами... Закрой щит и не лезь туда нахуй
Аноним OP 21/06/25 Суб 15:44:12 #67 №321478175 
>>321475267
Не, то не я делал. Здесь я вообще ничего не делал
Аноним OP 21/06/25 Суб 15:44:52 #68 №321478198 
>>321475271
Спокойно
Аноним OP 21/06/25 Суб 15:45:28 #69 №321478224 
>>321475306
Догадываюсь
Аноним 21/06/25 Суб 15:49:00 #70 №321478362 
Горизонтально ебашь
Аноним 21/06/25 Суб 15:50:41 #71 №321478422 
>>321471962
Но он и есть электрик...