Короче такая ситуация (происходит регулярно): Начался сильный дождь с грозой. Пару раз уебала молни

 Аноним 03/08/25 Вск 09:17:38 #1 №322993344 
17540808139072.webm
Короче такая ситуация (происходит регулярно):

Начался сильный дождь с грозой. Пару раз уебала молния, дауны на энергосетях превентивно отключают всем свет (а то как бы чего не вышло) на период от 30 минут до 2 часов.

Затем включают, но не просто включают, как поступили бы адекватные электрики, а включают на несколько секунд и снова вырубают на минуту-две. И опять включают (теперь уже надолго, до следующего дождя лол). Периоды каждый раз немного различаются, но в среднем как-то так.

Меня интересует, как данная практика разъёба бытовой техники сказывается на холодильниках и морозильных камерах?
Суть в том, что сразу после долгого отсутствия электроэнергии, компрессоры при возобновлении питания начинают работать. И как уже сказал, долбоебы после этого отключают свет и через короткое время возвращают. И в последний раз от такой хуйни у меня морозилка начала громко трещать, блять. Что там может вообще могло создать подобные звуки я так и не понял.
Аноним 03/08/25 Вск 09:30:03 #2 №322993647 
>>322993344 (OP)
Да, холодосы не скажут тебе спасибо за это. В плане прерываний питания.
Посмотри видосы про конструкцию компрессора. Там есть стартовая обмотка, которая заставляет его раскрутиться и рабочая, которая поддерживает врашение. Стратовая бвстро отключается.
При включении отключении света, у тебя компрессор пытается стартануть на раьочей обмотке и не может физически. Это частая хуита такая.
Выключай холодос, если так происходит и поставь реле времени. И разморозь его.
Аноним 03/08/25 Вск 09:36:00 #3 №322993774 
1754202960072.png
>>322993344 (OP)
Никто тебе не поможет кроме тебя самого. Бери стабилизатор с задержкой пуска, или хотя бы приблуду в розетку с задержкой пуска.

Это касается любой техники с компрессорами.
Аноним 03/08/25 Вск 09:36:51 #4 №322993793 
Область?
Аноним 03/08/25 Вск 09:40:34 #5 №322993866 
>>322993793
Хуебласть. Пошел нахуй, свин.
Аноним 03/08/25 Вск 09:55:43 #6 №322994217 
>>322993866
>свин
Как ты узнал что я рузге?
Аноним 03/08/25 Вск 09:56:35 #7 №322994237 
>>322993647
>>322993774
Спасибо, куплю хуйню с отложенным пуском. То есть такая розетка сможет автоматически детектить, что свет дали, сразу запустится заданный мной таймер, например, на 15 минут, и только после 15 минут подаст ток на морозилку, я правильно понял?

>>322993793
РФ, глубинарий.
sage[mailto:sage] Аноним 03/08/25 Вск 09:59:00 #8 №322994282 
>>322993344 (OP)
Зарепортил за форс электричества
Аноним 03/08/25 Вск 09:59:10 #9 №322994287 
>>322994237
> То есть такая розетка сможет автоматически детектить, что свет дали, сразу запустится заданный мной таймер, например, на 15 минут, и только после 15 минут подаст ток на морозилку, я правильно понял?

Да.
Аноним 03/08/25 Вск 10:02:45 #10 №322994364 
>>322993344 (OP)
Твоему компрессору глобально похуй. А вот пусковик на нём может отъебнуть, но так его и поменять дел 5 минут и 200 рублей вопрос.
Аноним 03/08/25 Вск 10:21:37 #11 №322994774 
! Двач @dvachannel @rand2ch @ru2chban (3).mp4
>>322994282
Куда ты вперед методички работаешь. Сказано: 3g/4g/5g не нужен, про электричество еще даже прогрева не начинали.
Аноним 03/08/25 Вск 10:24:05 #12 №322994839 
>>322994364
Это так называемое реле защиты?
Сам далек от ремонта, но если в двух словах, при замене этого реле, не обойтись без разгерметизации трубок, по которым циркулирует хладагент?
Аноним 03/08/25 Вск 10:27:41 #13 №322994916 
>>322993344 (OP)
Ну и если вдруг на дваче есть электрики, монтажники, поясните, зачем так гадить на постоянной основе? Я понимаю бывают аварии и нештатные ситуации, но системно так делать, много лет подряд, нахуя?
sage[mailto:sage] Аноним 03/08/25 Вск 10:37:22 #14 №322995111 
>>322994839
Нет, это кусок компрессора, отвечающий за старт. Не слушай того долбоеба. Ставь реле.
Аноним 03/08/25 Вск 10:42:54 #15 №322995239 
>>322995111
Ну это я обязательно куплю (в виде смарт-розетки, скажем так), просто на будущее думал разобраться, если придется ремонтировать. Потому что слышал про реле защиты, которое есть на любом холодильном оборудовании, но вот в моем случае чет оно нихуя не спасает при описанном сценарии шатания электросети.
Аноним 03/08/25 Вск 10:48:23 #16 №322995366 
>>322994916
Это проблема где то рядом с тобой или на ТП или на вводе в дом где шкаф с автоматами. Никто специально это не делает.
sage[mailto:sage] Аноним 03/08/25 Вск 10:52:25 #17 №322995482 
image.png
>>322995239
Она спасает, но не сразу.
У тебя при скачке питания холодильник стартует, стартовое реле после этого уходит в отсечку на охлаждение. Питание пропала, холодильник встал, стартовое реле не взвелось, питание появилось, холодильник пытается стартануть, не может, стартовое реле не задействовано. Он дребезжит, кипятится. пока не выбивает тепловое реле. Глуша его.
Потом стартовое реле перевзводится вместе с тепловым и оно стартует нормально. Но так сука не надо делать.
sage[mailto:sage] Аноним 03/08/25 Вск 10:53:37 #18 №322995510 
image.png
>>322995239
>>322995482
Вот схема лучше.
Аноним 03/08/25 Вск 10:57:47 #19 №322995618 
>>322995366
Вероятно, ты просто не работал за пределами ДС1-100.
Аноним 03/08/25 Вск 11:00:35 #20 №322995691 
>>322995482
>>322995510
Теперь понятно.
Спасибо, аноны.
/тред
Аноним 03/08/25 Вск 11:18:23 #21 №322996155 
>>322995482
холодос запустится только после того, как уравняется давление.
Аноним 03/08/25 Вск 11:35:24 #22 №322996653 
>>322993647
на какой блять рабочей обмотке пытается стартануть холодос, если сам принцип пускового реле подразумевает подключение стартовой обмотки при повышении тока? компрессор тупо не может стартануть после отключения и моментального включения из-за разности давления. давление выравняется и все прекрасно стартует. как то так. минут 5 обычно достаточно.
Аноним 03/08/25 Вск 12:32:13 #23 №322998159 
>>322993344 (OP)
>>322995366

Возможно новый собственник того куска электросетей к которому ты подключен почему-то отключил все защиты на подстанции. По словам электрика.
Аноним 03/08/25 Вск 12:33:34 #24 №322998204 
>>322993344 (OP)
Поставь реле напряжения с задержкой включения и не еби мозг.

/thread
Аноним 03/08/25 Вск 12:37:03 #25 №322998303 
>>322993344 (OP)
А если холодильник подключать через источник бесперебойного питания, как для компа?
Или он холодильник не потянет? Я как-то подключил туда... пылесос, ну просто не подумавши, что пилот подключён через ИБП, ИБП ушёл в защиту.
sage[mailto:sage] Аноним 03/08/25 Вск 13:18:28 #26 №322999394 
>>322994916
>Ну и если вдруг на дваче есть электрики, монтажники, поясните, зачем так гадить на постоянной основе? Я понимаю бывают аварии и нештатные ситуации, но системно так делать, много лет подряд, нахуя?
Барахлит повторно-замыкательная защита походу при появлении питания. Но да и хуй с ней.
sage[mailto:sage] Аноним 03/08/25 Вск 13:19:20 #27 №322999417 
>>322998303
>через источник бесперебойного питания, как для компа?
Хуевая идея. Не делай так
>Я как-то подключил туда... пылесос, ну просто не подумавши, что пилот подключён через ИБП, ИБП ушёл в защиту.
Тем более так никогда не делай.
Аноним 03/08/25 Вск 13:49:08 #28 №323000358 
>>322998303
у техники с компрессорами большие пусковые токи, для 200-ваттного холодильника надо брать ибп на 1200 ватт, как минимум. и еще могу предположить, что акб будет значительно быстрее деградировать, чем при штатном использовании в буферном режиме с небольшой и стабильной нагрузкой
пылесосы так не запитывают, ну разве что мелкую хуйню на те же 0.2-0.3 квт мощности
sage[mailto:sage] Аноним 03/08/25 Вск 13:53:06 #29 №323000489 
>>323000358
>НИКОГДА не запитывай хуйню с электромоторами от ИБП
Так пойдет или подробно?
Аноним 03/08/25 Вск 13:57:22 #30 №323000630 
>>323000358
От 500 Вт ИБП отлично работает любой средний старт-стопник
Аноним 03/08/25 Вск 14:02:30 #31 №323000813 
Alextime - По синусоиде ходит.mp4
>>323000489
Ну касаемо ИБП для пк соглашусь
Аноним 03/08/25 Вск 14:05:16 #32 №323000896 
>>322993344 (OP)
ИБП нужно на холодильник купить. Всё остальное извращения.
Аноним 03/08/25 Вск 14:05:57 #33 №323000915 
>>322994217
Кекнул с мимосвиньи.
sage[mailto:sage] Аноним 03/08/25 Вск 14:05:59 #34 №323000917 
>>323000813
>Ну касаемо ИБП для п
В основном они и есть.. В принципе.. С учетом некоторого колхоза, можно и ИБП компа юзать на холодосе.
Или если холодос новый, хороший. там может быть встроена компенсация реактивной мощности.
В дешманских ИБП ее нет. Поэтому ключи могут послать нахуй. Или брать с запасом мощности, что маловероятно поможет.
Аноним 03/08/25 Вск 14:13:40 #35 №323001168 
>>323000917
Просто берешь любую хуйню с чистым синусом, в т.ч. компьютерный и не делаешь себе еблю мозга
sage[mailto:sage] Аноним 03/08/25 Вск 15:06:17 #36 №323002895 
>>323001168
>чистым синусом,
АХАХАХАХАХАХАХААХХАХА
Я вообще бы казнил упырей, которые придумали ИБП для компа