>>333556721 (OP) У тебя в стене скорее всего алюминий забит. Там всегда 4 провода. 2 фаза и 2 ноля Земли у тебя скорее всего нет Делали так в домах 70х
>>333556721 (OP) Собственно по подключай как хочешь, ну отьебнет пару раз автомат и ничего страшного @monkey
Нет, у тебя фаза, ноль и земля. Двухклавишник просто разводит две линии от фазы, подключай по стандартной схеме, чтобы не словить проблемы с проводкой.
>>333557221 Глупый макакич, у него из потолка 4 провода и все одного цвета @monkey
Если из потолка торчит четыре провода одного цвета, то стандартная цветовая маркировка не работает и надо прозванивать. Бери индикатор или мультиметр, ищи фазу под напряжением, ноль обычно звонится с шиной в щитке, земля — с корпусом или трубами. Двухклавишник просто разводит две цепи от одной фазы, остальное подключай по назначению, иначе автомат будет выбивать или хуже.
>>333557578 Как нет, белокоричневый фаза, белосиний ноль. Только всё равно это какая то хуйня и как это подключать непонятно. Тут только замыкать провода и смотреть чё будет.
Вот вопросы про электрику любые, даже такие тупые, генерируют вот этих тупых ебаных "электриков" которые несут какую то перманентную хуйню.Бери на хуй мультик и звони, ебло тупое, не спрашивай тут за такое, тебе никто не ответит.
>>333557764 Если бы у него был мультиметр он бы этот ред не создал, умник хуев. Такие ответы больше всего бесят, ну возьми блять провод в анус засунь и замеряй.
>>333557913 Тупорылое, кривозубое, ебло, возьми мультиметр и начни позванивать от коробки, с коробки до щита, не еби мозги людям сука тупая, говнососы беспомощные, криворукие дебилы с руками из очка на хуй. Нет, он фоточку с проводами показывает и спрашивает что откуда и куда, дебил на хуй.Если бы был не был, мне похуй есть он у него нет, индикаторную отвертку он купил а мультик китайский за полтора рубля не купил на хуй, его проблемы, а ты иди в хуй тоже.
>>333556721 (OP) Я хз, че тут наугад тебе ебашат, но если выключатель блять на этом месте БЫЛ двухкнопочный, то надо было чекать бля, че там куда было подключено.
я ставлю что это 2 фазы и 2 нуля, и 2 выключателя разделяли эти фазы и нули между собой. Фаза 99.99% одна и та же. Можно ли было обойтись одним нулем, и значит ли это что там еще и зелмя - ну в теории типа да. Но тк ты никогда не сможешь отличить ноль от земли имея только отвертку и не имея УЗО в доме, тебе все равно НИЧЕГО сюда подключать нельзя никаким способом, не имея возможности отличить нуль о земли. Это будет работать, но рано или поздно ты кого-то заухуярить можешь, если кинешь фазу на землю как уебок через лампочку без УЗО.
В этом самое сложное в электрике, что если чето заработает, то вовсе не значит, что ты только что не поставил самолично электрокапкан у себя в доме. А в худшем случае - еще и у соседей нахуй сразу.
>>333558705 Ноль на выключатель не идет, что ты городишь? Пускай глядит в щитке, есть у него там земля или нет там земли от этого и отталкиваться. И ваще, надо было смотреть, когда отключаешь - че к чему идет.
неверно, у тебя 4 провода, из которых 3 фазы и одна нейтраль, тебе в квартиру как то провели трехфазную сеть на 380В, попробуй асинхронный двигатель подключить, тогда станет точно ясно
>>333558958 Ну я на самом деле хз, типа если вообще в любом месте цепи порвать фазу ножом, то один кусок фазы можно назвать ноль а другим фазу. По этому принципу в выключателе ноль и фаза.
Как в розетке ноль не уходит в щиток независимо к нулевой шине. Хотя вон у бриташки вообще кольцевая проводка, им похуй живут