Есть пикрил газовая колонка, она работает, но вода слишком горячая. Когда начинаю смесителем разбавлять холодной, то она шипит, гудит и отключается. Работает только при максимальном напоре воды, при уменьшении напора пламя гаснет, но температуру показывает, потом и табло выключается. Если напор добавить, то она включится снова. Что с ней не так? Крутилки крутил, по итогу левый (газ) стоит на минимуме, а правый (вода) в среднем положении, по-другому когда настраиваю, то еще хуже становится.
Я зачистил контакты пьезоэлементов и датчика ионизации, она перестала трещать после запуска, но основная проблема не ушла. Прочистить трубу подвода воды? А если внутри засор? Или не в засоре дело?
>>308216744 Я вызывал уже несколько месяцев назад. Пришел чел, почистил контакты пилочкой, выставил регулировку и сказал "менять через три месяца, с вас 4к". И то же самое он сказал про плиту, типа она не включится уже никогда. В итоге плиту я разобрал, прочистил и все заработало. Если колонка включается и греет, значит она не сломано, просто где-то что-то начало отъебывать. Вот и пытаюсь понять где.
>>308216662 (OP) Я бы не лез в оборудование, в котором нихуя не разбираюсь. Говорю как радиолектронщик-ремонтник. А уж обычному человеку и подавно крайне не рекомендую. Я конечно не думаю, что оно прям обязательно ебанёт, но последствия могут быть очень денежнозатратные, хотя по началу бы ремонт обошелся в полкопейки.
Так настрой на ней 35 Левую на минимум, первый максимум поставь, включи, смотри температуру Настрой как надо Используешь крутилки - расход не ровный, перепады там всякие, ее и колбасит
>>308217141 Ну я же не совсем дурак, я пытался настраивать. Но даже на максимальном напоре вода идет ~45 градусов, это слишком дохуя. Если уменьшить напор воды, то вообще до 60 доходит. А ниже ну никак, хотя во всех положениях пробовал. Мне приходится одновременно включать воду в ванной и на кухне, чтобы температура воды в кране упала.
Мощность колонки сколько кВт? Тогда с напором получается что-то не то, трубы древние? Может при монтаже прокладку покосило Фото в студию, Геотеги не забудь убрать, а то придут наладживать ыыы
Тоже самое. Купаюсь обычно в воде 35+, а теперь минималка 45. Приходится во время помывки включать еще и на кухне кран горячий, но и напор на помывку выходит крайне слабый.
Лето, могли и напор общий сбросить, а старые трубы , забитые подводки дают большой перепад. Ну и на вход вода теплее, воздух, тяга меньше Кран газа прикрой чутка на нее, но чтоб не тухла (попробовал, на 80% закрытия пошел эффект)
>>308216662 (OP) >Что с ней не так? >Работает только при максимальном напоре воды, при уменьшении напора пламя гаснет, но температуру показывает, потом и табло выключается
>Когда начинаю смесителем разбавлять холодной Это потому что падает отбор воды от колонки когда смесителем регулировать
Ну так и не скажешь, потому что может быть что угодно. Возможно у тебя очень малый напор воды. Любая колонка сама по себе плохо работает при небольшом водоотборе, именно поэтому люди ставят бойлеры.
В доме много больше мест для проверки - насос старый, хуже набирает давление, настрой его на повыше - расширительный бак подкачать - все стальные трубы /переходы заменить - гибкие подводки к колонке заменить - колонку тоже можно, я раз в три года меняю (самые простые беру, все равно прогорают при моих объемах)
>>308217709 Общий напор в два раз сбрасывают с полуночи до шести утра, это я уже выяснил. Ночью же никому вода не нужна в этом городе. Но днем хороший.
Утром поиграюсь тогда с вентилем газа. Но то что она тухнет при уменьшении напора ниже 90% от максимального дневного мне все равно не нравится. В других квартирах такой хуйни я не замечал, там колонки по 20 лет работают даже без обслуживания.
>>308217801 Может тогда поменять ее на бойлер газовый? Но че-то стоят они дохуя, судя по гуглу.
>>308217946 >бойлер газовый >дохуя не популярны и почти не используются здесь, к тому же они не имеют плохую теплоизоляцию, так как нужно греть емкость газом. Другое дело электрический, где нагреватель внутри.
>>308217901 >- насос старый, хуже набирает давление, настрой его на повыше >- расширительный бак подкачать Вот думаю что что-то из этого, хоть и не мастер. А вообще, ОП: вызови ты профи и не еби себе мозг.
>>308216662 (OP) Газовая колонка это ёбаное говно ёбаного говна. Жил в скотоблоке с этой хуетой, реально в какой то момент начали кошмары сниться что всё от газа взрвается к ебеням. Потому что моя тоже сюрпризы всякие выдавала, например при закрытии воды она продолжала пламенем хуярить.
Сейчас живу в доме с электрическим бойлером и горя не знаю. Электричества бойлер на 200р в месяц нажигает, при том что моюсь 1-2 раза в день стабильно
>>308218332 Это запорный орган, не регулирующий. Регулировать расход запорной арматурой(причем шаровой бгг) невозможно и запрещено тебе дружок за такие неплохо бы зубы выбить мимо немного в теме постом выше
Есть пикрил газовая колонка, она работает, но вода слишком горячая. Когда начинаю смесителем разбавлять холодной, то она шипит, гудит и отключается. Работает только при максимальном напоре воды, при уменьшении напора пламя гаснет, но температуру показывает, потом и табло выключается. Если напор добавить, то она включится снова. Что с ней не так? Крутилки крутил, по итогу левый (газ) стоит на минимуме, а правый (вода) в среднем положении, по-другому когда настраиваю, то еще хуже становится.
Я зачистил контакты пьезоэлементов и датчика ионизации, она перестала трещать после запуска, но основная проблема не ушла. Прочистить трубу подвода воды? А если внутри засор? Или не в засоре дело?