Начата работа по остановке на планово-предупредительный ремонт 4-го энергоблока станции
@
Во время таких остановок проводятся различные испытания оборудования, как регламентные, так и нестандартные, проводящиеся по отдельным программам
@
Тепловая мощность реактора снижена на 50 процентов
@
Испытания должны проводиться на уровне мощности 22-31%
@
Отключен от сети турбогенератор № 7, входящий в систему 4-го энергоблока
@
Электропитание собственных нужд перевели на турбогенератор № 8
@
"В соответствии с программой отключена система аварийного охлаждения реактора @
Дальнейшее снижение мощности запрещено диспетчером Киевэнерго, вследствие чего 4-й энергоблок в течение нескольких часов работает с выключенной системой аварийного охлаждения реактора
@
Диспетчер Киевэнерго дает разрешение на дальнейшее снижение мощности реактора
@
При переходе с системы локального автоматического регулирования на автоматический регулятор общей мощности оператор не смог удержать мощность реактора на заданном уровне
@*
Тепловая мощность проваливается на уровень 30 МВт"
@*
Персоналу удаётся поднять мощность реактора и стабилизировать ее на уровне 200 МВт вместо 700-1000 МВт, заложенных в программе испытаний
@
В нарушение инструкции блокируются системы остановки реактора по сигналам недостаточного уровня воды и давлению пара
@
Из активной зоны выводят последние стержни ручного управления, которые позволяют вручную управлять процессами, происходящими в реакторе
@
Уровень воды стабилизируется
@
Получаешь распечатку параметров реактора, на которой видно, что запас реактивности опасно мал
@
Решаешь, что можно продолжать работу с реактором и проводить исследования
@
Тепловая мощность увеличивается
@
Оператор закрывает стопорно-регулирующие клапаны турбогенератора № 8
@
Подача пара не прекратилась
@
Начался «режим выбега», то есть активная часть запланированного эксперимента
@
Начальник смены 4-го энергоблока, поняв опасность ситуации, даёт команду старшему инженеру управления реактором нажать кнопку аварийного глушения реактора А3-5. @
По сигналу этой кнопки в активную зону вводятся стержни аварийной защиты
@
До конца опустить их не удаётся — давление пара в реакторе задерживает их на высоте 2-х метров (высота реактора — 7 метров)
@
Тепловая мощность продолжает стремительно расти
@
Начинается саморазгон реактора
@