Аноны-электрики тут? О чём говорит пикрил? Этот входной автомат с проводкой в таком полусгоревшем состоянии работает уже 2 года на даче. Это проводка не выдерживает напругу или сам автомат? Есть так же купленный новый автомат C50, есть ли смысл заменять, если нет возможности заменить проводку на толстую? И может ли из-за полусгоревшего автомата в доме слабый ток в розетках?
>>334859703 (OP) 1. Перегрев происходит в месте контакта провода с автоматом - плохо зажат провод или типа того (нет, "хорошо зажат" это не значит, что надо затянуть ещё сильнее - если перестараться можно повредить провод).
2. У тебя хуёвая алюминевая проводка. И судя по сечению она тянет гораздо меньше 40 ампер. Так что даже если ты нормально подключишь, сильно лучше не станет. Надо менять проводку на медь.
>>334859703 (OP) Замена автомата на C50 не имеет смысла, так как аллюминий такого сечения не тянет и C40. У тебя по сути пожароопасная хуйня, где при КЗ провода начнут плавится раньше, чем сработает автомат (а функция автомата как раз в том, чтобы он сработал раньше, чем начнёт гореть проводка). Если делать всё по нормам, то автомат надо менять на БОЛЕЕ СЛАБЫЙ (чтобы он хотя бы защищал от чего-то). Либо менять проводку (если это дача, то проблем быть не должно, похуй на дизайн, можно тупо кинуть провода поверх стены в кабель-каналах и ничего не штробить, с этим даже двачер справится).
Ну а ещё если ты внимательно посмотришь, то у автомата почернение не внутри (где находится сам размыкатель), а снаружи, где клемма. То есть проблема не в автомате, а в подключении провода (хуёво прикручен провод => высокое сопротивление контакта => повышенный нагрев).
>>334860080 >>334859965 Автомат один хуй надо менять, так как хоть виновато и соединение автомата с проводом, но у него подгорела нижняя клемма и даже с нормальным проводом и подключением уже будет хуёво контачить. Надо сразу было нормально делать, а теперь менять уже всё нахуй. Ну либо гореть как медведь из анекдота.
>>334859703 (OP) Автомат 40 ампер воткнут каким то умником на провод 2,5 квадрата алюмений потому, что 16 выбивало. Проверь нагрузку, для мощных потребителей нужна соответствующая проводка. Конкретно по пику, автомат поставить на 16 ампер, обгоревшие учвстки провода обрезать, почистить до блеска и хорошо зажать. Либо переделать проводку соответмтвенно нагрузкам на даче.
>>334859703 (OP) Меняй провода на медь, разбивай нагрузку на разные автоматы, а то нихуя себе три жилы в один на 40а, он не срабатывает а провода горят, если поставишь меньше и продолжишь пользоваться, тупо будет вышибать автомат постоянно
>>334859703 (OP) Это пиздец анон, тут и до пожара недалеко, меняй скорее эту хуйню, я в ахуе как в 2к26 веке можно жить с альминиевой проводкой, ты откуда сам? Если с дс и подДСья могу за недорого протянуть норм провода, а не этот алюминиевый кал, ну либо можешь сам по гайдам переделать, если у тебя не щиток а всего один автомат то это даже проще чем разетку установить, просто сделай то же самое что уже есть но медным проводами. Мимо электрик
>>334859703 (OP) У тебя сверху три провода заходит, обычно потребителей подключают снизу. Естественно так нельзя делать, нужно эти три провода разделить на разные автоматы.
>>334860142 это дело говорит. Алюминиевые провода "текут" из-за контакта с другим металлом который в зажиме автомата. появляется зазор- увеличивается нагрев- провода еще быстрее текут- пожар, гроб, кладбище, пидор. ИХ лудить/гильзовать надо тогда долго служить будут.
>>334859703 (OP) Те кто советуют менять все на медь конечно перфекционисты мамкины, но если ты на дачу приезжаешь 2 раза в год и из потребителей там у тебя телефон и 2 лампочки то нахуй там медь не нужна, может у тебя ввод от столба или откуда там еще проводами с ровно таким же сечением, толку от меди твоей в доме будет. Не, если у тебя конечно деньги есть лишние то нужно и проводку всю менять и дачу перестраивать, если нет - прислушайся к тем кто советует автомат на меньший поменять и провода зачистить и по нормальному подсоединить чтоб не грелись. У тебя вообще потребителей сколько и какие на даче?
>>334862286 Разгрузить не выйдет. Подходящий (снизу он же?) тонкий, 2,5мм2 больше 20 ампер давать нельзя, и то кратковременно. Можешь ставить 3 автомата, щит, икону повесить, подходящий провод это не увеличит. Не знаю, что ты там втыкаешь, но если судить по состоянию автомата, что то на 5-6 киловат. Раз еще не гкорело, значит кратковременные нагрузки. Сварочник там или дачный душ прямоточный. Кароче убирай это. Если надо, чтоб все работало и не горело, то клади от ввода в дом вторую линию, и потолще (сип 16мм2 или медь 6мм2 или толще, с запасом), что утебя там, щит на столбе или автомат на доме.. Хз. И делай новый щит для всего дома, туда всю хуйню и перевесишь. Все остальное хуйня. Либо убрать нагрузку лишную, либо новый ввод.
>>334863226 >телефон и 2 лампочки Там явно не две лампочки. Воткнули 40 амперный автомат и проводка 2,5 пришол и у провода 1,5 ушли. Явно какойто бабкодом из прошлоговека в который приехал анон и с комфортом устраиваетсяя, водогрей, насос, комп, чай, кондей еще наверно...
>>334863416 >Воткнули 40 амперный автомат и проводка 2,5 пришол и у провода 1,5 ушли Че нахуй >Явно какойто бабкодом из прошлоговека в который приехал анон и с комфортом устраиваетсяя, водогрей, насос, комп, чай, кондей еще наверно Вообще возможно что это дача строилась из говна и палок как раз под задачу когда в огороде ковыряешься чтоб телевизор посмотреть и свет включить, а теперь из нее пытаются сделать дачу пмж, возможно к ней подключали старую спизженую с завода сварку 10 киловат и проводку спалили, кто знает, ОП больше информации не давал. Сказал только что у него в розетках ток слабый, хуй знает как он это определил правда
>>334863812 Ты на даче что ли жить собрался? К этому добавить если замой обогреватель то точно менять проводку лучше, если нет то эту проводу зачисть в порядок приведи и автомат меньше поставь
>>334863621 >розетках ток слабый, хуй знает как он это определил правда Нагладно определить можно. При недостаточном сечении проводника при добавлении нагрузки растет температура проводника, а напряжение падает. Выглядит это так: Включаешь например чайник, а у тебя в комнате падает яркость лампочек, или меняется звук работы вентилятора или насоса.. >>334864141 Ты либо жопу разработай либо дилдак поменьше возьми. Чудес не бывает. Либо меняй проводку, либо забей хуи и жди пока ебанет. Можешь автомат поставить на 50 ампер, чтоб быстрее было. Что ты хочешь? Чудесного средства, как нихуя неделать, но чтоб все стало заебись? Изоленты синей намотай, и в церковь свечку поставь, сходи. У тебя изначально хуйня в доме. Автоматом это не спасти. Можно отсрочить баовну, если поставить автомат на 16 ампер, как было задумано. И убрать всю электротехнику, как и положено крестьянам. Оставить только лампочку ильича и телевизор. Тебе жалко денег на нормальную проводку, зато не жалко от такой сети гонять пекарню, телебон заряжать, и прочие водогреи с чайниками, которые так то денег стоят и немалых. Сгорят, сюда де приползешь ныть, из пека вышел дым что делать....
>>334859703 (OP) Есть такая же скрутка на автомат, хочу убрать автомат и соединить прямо без него, а автомат будет уже в щитке. Вопрос: чем и как лучше соединить такую скрутка между собой? Те пластмассовые клеммы что в магазине, выдержат напряжение?
>>334866018 Я не понимаю, а зачем вообще нужна эта скрутка? Питающий кабель заходит сверху, все остальные потребители подключаются снизу, если потребителей больше одного то нудны еще автоматы разного наминала в зависимости от нагрузки, условно свет 10а, розетки 16а, ввод 25 ампер. Что у тебя от уличного щитка приходит подключаешь дома на ввод, дальше уже добавляешь автоматы под потребители.
А питать датчики то как? Они могут быть на стенах, потолке. Они могут быть в коридоре где одна розетка но надо поставить 4 датчика джва из которых в сортире и ванной.
Это автомат в щитке перегрелся от плохого контакта или перегрузки, контакты окислились и частично сгорели. Проводка скорее всего тонкая и не тянет ток, из-за чего греется соединение. Новый C50 можно воткнуть, но без замены проводки на нормальную толщину смысла мало — автомат просто будет чаще выбивать или продолжит греться на слабых проводах. Слабый ток в розетках как раз может идти от этого полусгоревшего автомата, там сопротивление выросло.
>>334859703 (OP) >О чём говорит пикрил? говорит что ты идиот >купленный новый автомат C50 можешь нахуйего выкинуть. тебе нужен автомат С16 >И может ли из-за полусгоревшего автомата в доме слабый ток в розетках? не может. но может понадобиться новый дачный дом
Орнул нахуй. Автомат на 40 ампер, с него наверн огромный станок запитывали или варили чёто напрямую выжирая все 40 ампер с горкой, а проводочки алюминиевые тонюсенькие Первая проблема в том, что твою проводу перегружали ПО СТРАШНОМУ и она скорее всего поплавлена не только у автомата, то есть вся проводка нахуй под замену Вторая проблема в том, что автомат подобрать неправильно, он пропускает слишком много тока, под который не рассчитана твоя проводка совершенно Третья проблема в том, что ты в упор не замечал голые обгорелые провода, значит ты наверное сам по себе тупенький и сам же являешься причиной всех этих проблем
Ну у тебя конечно может "отдельная" AP и работает параллельно в отрыве от реальности, но нет. Давай посчитаем, 7 выключателей (уже работают) + 9 датчиков (это пока что на руках но на места не прилепил) == 16 девайсов + оверхед на ip. Оно тебе надо? Я все стационарное специально перевел на медный 2.5GE эзернет с интерлинком на медном же 10GE.
>>334870112 У меня 4 отдельных AP на роутере работает: под iot, под камеры, и две на два диапазона для всего остального. В каждой отдельный dhcp и диапазон ip, не понимаю в чем проблема
Берешь и нагружаешь все свои "AP" с клиентов при помощи iperf. Какая у тебя будет скорость? Я прекрасно понимаю что ты так сделал изоляцию сетей, но когда у тебя лежит/перезагружается ролтон у тебя лежит все в отличии от зигби.
>>334870430 Тебе что для датчика температуры 10G по проводу надо? Ничего у меня не ложится, по пол года работает. А через него и фильмы тянутся с разных мест, роутер xiaomi на openwrt
>>334859703 (OP) если коротко автомат это не выключатель, он нужен чтобы твои провода не горели как на пике, тебе нужен автомат под вводной провод, потом еще автоматы под те тонкие. на пике просто выключатель получился.
>>334873677 Потому что работают в паре и являются одним двухполюсным автоматом. Там железяка которая сцепляет вместе подвижный рычажок этот. Или к чему вопрос?
>>334873728 >Или к чему вопрос? В том что никакой там совместной железки нет, выключатали спокойно можно вручную переключать по отдельности. По крайней у меня и окружающих.
>>334874198 Вручную выключать ноль, но оставлять фазу? Ну удачи вам долбоёбам без этой ненужной железяки. Про обрыв нуля сам потом почитаешь. Интересно есть ли за это уголовная ответственность
>>334874800 Ну значит электрики твои долбоёбы, которые забыли эту перемычку вставить. А ты жди беды, если пользоваться автоматом будешь неправильно. Или может ты там чёто неправильно понял? У тебя любой из переключателей свет выключает полностью в квартире?
>>334859703 (OP) У тебя автомат не разомкнул цепь, или разомкнул поздно. Смотри, у тебя тип C, он менее чувствителен, так у тебя ещё номинал 40А, то есть он 8.8квт нагрузки должен уверенно держать длительно, а расцепитель расчитан на токи в 5-10 раз выше, а у тебя провод даже не тянет такие токи, то есть на практике на автомате у тебя недостижимые токи, у тебя провод отгорит раньше чем автомат отстреляется.
Ты ебанутый с таким номиналом работать? Нормально ватоматы выставь, не надо такие большие номиналы ставить. Разнеси проводку по разным автоматам, на один автомат розетки, на другой свет, на третий силовое и т.д.. Ставь тип "B". Тут как с солью в супе, больше (номинал) не значит лучше. Не экономь на автоматах, стоят не дорого, а сохранят более дорогое имущество.
Твой автомат уже обгорел, безусловно он на выброс, повторно пытатся использовать нельзя. Судя по всему он скорее всего не сработал, а тупо отгорел контакт.
>>334875735 Потому что место контакта провода с автоматом это слабое место, там просто провод даже не сложили в два раза, а просто вставили не на всю длину и закрутили как попало. Греется в первую очередь место самого плохого контакта, грубо говоря самое слабое звено
>>334875735 Можешь заметить что нижний болт весь чёрный и матовый, это от перегрева, плюс сбоку огромное чёрное пятно что тоже говорит о том что внутри оно охуеть как нагревалось
>>334859703 (OP) Раз такой тред,то чтобы два раза не вставать: аноны-электрики а какие фирмы автоматов лучше, без подделок, брака? Ну из того что можно купить с озона.
>>334875630 >Не экономь на автоматах, стоят не дорого, а сохранят более дорогое имущество. Какие фирмы хорошие? А то мне как-то попадались... нутыпонел
>Какие фирмы хорошие? Гугли обзоры, отзывы. А так, дело не столько в этом, я не о том что надо брать только дорогое, а дело в том что в общих смыслах, там где надо два автомата, не ставить только один, а ставить два как положено. Там где нужна шина, ставить шину, а не лапшу из обрезков проводов, там где надо узо - ставить узо и т.д. Короче нормально делать комплексно, а не кроить как на оппике, одним автоматом на всё.
>>334859703 (OP) Я не анон-электрик, но даже дауну понятно, что у тебя на пикриле плохой контакт провода с автоматом, и в этом месте соединение дико греется.
О чём говорит пикрил? Этот входной автомат с проводкой в таком полусгоревшем состоянии работает уже 2 года на даче. Это проводка не выдерживает напругу или сам автомат?
Есть так же купленный новый автомат C50, есть ли смысл заменять, если нет возможности заменить проводку на толстую?
И может ли из-за полусгоревшего автомата в доме слабый ток в розетках?